нет только в одном направлении
Вид для печати
Не понятен смысл Вами написанного предложения! И я же написал зачем контролировать обратный поток в 10 посте!
Контроль в общей трубе не покажет обратный поток, если обратный клапан не плотно закрылся на неработающем насосе, например если стоит ПИД-регулятор по давлению, просто насос будет вращаться немного быстрей!
Может быть полезным знать что "пациент умирает" и это может предотвратить его "смерть", чтобы некритическая неисправность не переросла в критическую!
некоторый итог:
1) работу насоса контролируем датчиками давления или датчиком потока, пусть будут оба варианта
нужны датчики давления 2 шт
датчик потока 1 шт (труба 80 мм)
2) два датчика температуры
3) сброс и подпитку магистрали, делаем автономными механическими клапанами, хорошо бы что бы в системе фиксировалось их состояние, есть ли такие датчики с "выходами сухой контакт"?
4) индикация на месте оператора (охранника-истопника), лампочки и сирена понятно, возможно ли отображение температуры (можно и давления), но не на компе, а на маленькой панели?
прошу написать модели подходящих датчиков
5) "голова", был озвучен вариант ПЛК100, я так понял эти ф-ции может выполнять как ПЛК, так и ПР, что предпочтительней, какие именно модели лучше подойдут?
есть ли готовые комплекты для всего этого?
Чтобы понять какой вариант лучше (ПР или ПЛК), определитесь с вариантом мониторинга вашей котельной.
Чтобы потом не было мучительно больно...
вот поточнее
регулировка по давлению сбросным и подпиточным клапанами
цель - измерение, индикация параметров работы котельной:
измеряемые параметры:
- температура теплоносителя на выходе;
- давление теплоносителя на выходе;
- температура теплоносителя на входе котла;
- давление теплоносителя на входе котла;
- контроль потока;
индикация на месте оператора:
- температура теплоносителя на выходе из котла
- давление на выходе насоса
- светозвуковое оповещение на месте оператора - поток, давление температура
необходимое оборудование:
- клапана, сбросной и подпиточный (желательно с индикацией состояния выходами типа "сухой контакт" ) -?
- два датчика давления (4-20 мА)
- один датчик потока (сухой контакт)
- два датчика температуры на трубу (или надо в трубу?)
- лампочки сигнализации
- индикатор с цифрами для давления и температуры 2 шт (СМИ2 или подобное) -?
- ПР или ПЛК - ?
там где вопросы в конце, не могу определиться - что брать?
Лучше определись для начала с количеством DI, AI и DO (AO, я так понимаю, не пригодиться) и подбери по их количеству (причём с небольшим запасом DI и DO) и ПЛК, и ПР.
Затем подбери датчики, учитывая нюансы с низкоомными ТС в ПР, а так же блоки питания под них. Кстати датчики температуры лучше ставить в гильзу, а не на трубопровод.
После всего этого у тебя будет несколько вариантов, а с ними уже проще будет.