Соединить можно только реальный ПР103 (слейв) с симулятором панели СП3хх в режиме Мастер и только по RS485.
Вид для печати
В симуляторе счечик с автосбросом сбрасывается с единицы, независимо от величины уставки. Как проверить логику, если под рукой нет ПР?Вложение 62663
Так в том то и вопрос, что после загрузки в ПР103 логика рабоатет, а симулятор показывает значения таймера 0, а счетчики сбрасываются после первого импульса.Вложение 62665Вложение 62666
данный проект в симуляции пошагово, что показывает? Точно сбрасывается по входящему сигналу, а не при достижении порогового значения виден только импульс согласно документации на него? Вложение 62667
В симуляторе блинк ставлю 2с импульс/2с пауза. После 1го импульса вижу на счетчиках единицу. Как только включается пауза все счетчики падают в ноль. Возможно проблема в уставках на таймеры Вложение 62668
Но таймеры в ПРке работают.
пошагово это значит нажимать стрелочку, а не треугольник Вложение 62669 если что. Если все три по первому входному импульсу дают единицу на выходе, то скорее всего это бывает из-за внешней уставки, всего проекта то мы не видим Вложение 62670
на входе в макрос висит 90 (Минимальное время), как будто задано с панелиВложение 62672. Почему внутри макроса 0 непонятно.