Вложений: 1
Спасибо за быстрый ответ, и помощь.
Второй день ломал голову, но не понял почему на этом скриншоте Вложение 82451
даже у неподключенного выхода отображается переменная.
Видимо ФБ берётся в компиляцию когда есть активность хоть с одной выходной переменной.
Спасибо Вложение 82454
-
Вложений: 1
Спасибо за быстрый ответ и за помощь.
Меня смутило что в ФБ Blinker даже на неподключенном выходе меняется значение переменной Position Вложение 82451
Видимо компилятор берёт весь блок при компиляции, и если из блока какая либо переменная используется, то тогда даже остальные не используемые переменные считаются.
Спасибо!Вложение 82459