Не совсем понимаю как это сделать....
Вид для печати
Не совсем понимаю как это сделать....
Инсатовский modbus ОРС сервер я тоже пробовал. Он так же через АС4-М работает, а через nport увы, нет. Может есть альтернатива какая nport -у? Или что-то нужно докручивать и с другими?
См. скриншот.
Вложение 82344
Что-то Вы не то советуете. Ое же пишет, что
При чём тут RTU over TCP? Что там и как по факту у него настроено - мне отсюда не видно, но Ваш совет очевидно мимо кассы, поскольку он для "TCP Server Mode". У него сам nport должен быть настроен какЦитата:
nport настроен на ПК через nport administrator как виртуальный com port.
Цитата:
Operating mode (TCP Server Mode)
(0) Real COM Mode
(1) TCP Server Mode
(2) TCP Client Mode
(3) UDP Client/Server Mode
(4) Pair Connection Slave Mode
(5) Pair Connection Master Mode
(6) Reverse Telnet Mode
(7) Disabled
Добрый день! Спасибо, что помогаете. Нам дополнительные ПК ставить вообще не вариант.
Настроил mox-у на TCP server mode(все параметры по умолчанию). Выбрал в ОРС Modbus поверх TCP. Добавил тег с адресом 102(как через АС4). Значение не считывается. На moxe горят все лампочки(Ready, Link - зеленые; RxTx - оранжевая). Может с адресацией что-то меняется в этом случае.... Перестановку байтов у тега отключал. Не помогло.
Вложение 82368
Настройки узла и устройства сначала покажите в OPC.
Чего на лампочки смотреть, если в телнете всю диагностику посмотреть можно?
Вложение 82369
Виртуальный порт создали?
Зачем нужен виртуальный порт при использовании RTU over TCP?