Сообщение от
melky
ну так вы же сами предложили прослушиватель порта, только слушать его должен не ПК, а сам ПЛК.
То есть между циклами опроса и передачей на СМИ И при возникновении ошибок чтения (вероятно что кто-то подключился к линии) ПЛК должен остановить опрос всего и вся на 5 минут, с запасом 6. Дождаться когда закончится опрос другого мастера снова включиться в работу.
Я вам предложил сделать фиксированное окно тиншины в течении часа, это уже как административная мера. Либо можете сделать фиксированное окно тишины раз в сутки. Например перед обеденным перерывом и т.д.
Ваши СМИ можете посадить на другой порт ПЛК.
Сделать окно тишины пожалуй самый простой способ. Энергетик будет знать точное время когда он спокойно сможет подключаться и выполнять чтение архивов и т.д.