Доброго время суток. Как у ПЧ сделать сброс настроек на заводские?
Вид для печати
Доброго время суток. Как у ПЧ сделать сброс настроек на заводские?
A1-03 Инициализация (установка заводских значений параметров)
Диапазон значений: 0 ... 9999 Зав. значение: 0000
A1-03 = 1150 Инициализация для двигателя 50 Гц; местное управление (задание частоты и команды Пуск/Стоп с пульта управления ПЧ). Автоматически устанавливаются значения параметров b1-01 = 0, b1-02 = 0.
A1-03 = 2250 Инициализация для двигателя 50 Гц; двухпроводное управление (задание частоты, команды Пуск Вперед/Стоп и Пуск Назад/Стоп с клемм внешнего управления ПЧ). Автоматически устанавливаются значения параметров b1-01 = 1, b1-02 = 1, b1-11 = 0, H101 = 80, H1-02 = 81.
A1-03 = 3350 Инициализация для двигателя 50 Гц, трехпроводное управление (задание частоты и команды Пуск/Стоп и Вперед/Назад с клемм управления ПЧ). Автоматически устанавливаются значения параметров b1-01 = 1, b1-02 = 1, b1-11 = 2, H1-01 = 80, H1-02 = 81. Примечания: При выборе трехпроводного управления клемме D3 автоматически назнача-
ется функция Вперед/Назад.