Доза очень большая, относительно конечно, у Овена есть датчики в тарелке уровень мерить:
Вложение 30144
Вот с ВПИ = 250 Па = 25 мм = 2,5 см водяного столба!
Вид для печати
Доза очень большая, относительно конечно, у Овена есть датчики в тарелке уровень мерить:
Вложение 30144
Вот с ВПИ = 250 Па = 25 мм = 2,5 см водяного столба!
Уважаемый Сергей. Теоретически с Вами абсолютно согласен. Но стоит ли огород городить там, где мерного ведра с рисками больше чем за глаза.
Автоматика ради автоматики на производстве себя никогда не оправдывала. Должен быть принцип разумной достаточности.
С уважением.
можно несколько электродов и переключать на требуемый объем
Можно и ультразвуковой поставить. Но зачем?:confused:
А идею применить ПР200 с аналоговыми входами - поддерживаю.
1) Электроды легко подключаются к аналоговым входам.
1А) - можно и счётчик организовать, только не очень быстрый- ориентироваться на импульс типа меандр шириной не менее 5-10мс (в зависимости от сложности программы)
2) Возможно "завязать" схему для автоматической работы в составе линии.
Всем спасибо, решили все таки попробовать установить счетчик СИ20 (У.Н.Р. думаю нам подойдет) к нему подключить импульсный счетчик для воды и электромагнитный клапан, что еще к этому всему необходимо?
Алгоритм работы видим следующий: 1)кнопка пускатель запитанная к СИ20 открывает электромагнитный клапан(идет питание на клапан); 2) импульсный счетчик отсчитывает воду и по достижении заданного количества импульсов должна быть прекращена подача питания на электромагнитный клапан. 3) цикл закончен. Такое возможно?
На всех бетонных заводах в германии стоят на большие объемы ванны с тензодатчиками,
на малые объемы компонентов - счетчик воды с импульсным входом.
Си 20 вам хватит.
для большой точности используют ПЛК и 2 клапана, на большую и малую подачу.
При достижении опр. объема переключают на малую подачу.
для точного дозирования.
И ни когда не используйте ПР.
Ну нет у него скоростных счетчиков!!!!