Привет. Сегодня этим займёмся конкретно.
Вид для печати
Привет. Сегодня на объекте разбирались с автоматикой на насосы. Выяснилось вот что. При откл. и вкл. прибора САУ-МП 15 Нормально отрабатывает 15 алгоритм и при включённом положении автомат. насосы не один не включается. Работаю насосы только в ручном режиме. После замыкания на приборе контактов № 9 и 11 Прибор в автоматическом режиме начал работать. Вопрос только остался в том, что к прибору подсоединены провода на контакты 9 и 11. НЕ поможете разобраться что по схеме подсоединено к этим проводам. Схему высылаю.Вложение 29889,Вложение 29890,Вложение 29891,Вложение 29892,Вложение 29893,Вложение 29894,Вложение 29895,Вложение 29896,Вложение 29897,Вложение 29898,Вложение 29899,Вложение 29900
Проверьте провода №93 и №94 на этой схеме http://www.owen.ru/forum/attachment....4&d=1488828445 Замкнут ли КТ1?
По какой из схем у вас собрано? на одном листе провода №24 и №25, на другом № 23 и № 24, на третьем № 93 и №94 и т.д.
Вложение 29909Вложение 29909Проект фотографировал в спешке скоро будет хорошее изображение проекта. А шкаф вообще собирали на заводе.Вложение 29905,Вложение 29906
Насос ГВС концы 122,125 Насос Отопления концы 92,95 Насос Вентиляции 23,26Вложение 29907,Вложение 29908,Вложение 29909
Вы от сканируйте альбом схем, так чтобы были видны все надписи, а то на одном неизвестном листе альбома, даётся ссылка на другой лист, например №4, и искать приходиться по всем листам и неизвестно ещё, те элементы схемы я нашёл или нет, так как подобных схем три. И можете отправить их мне на мыло, или в личку.
Вот и чертежи Вложение 29943