Ну тогда не знаю, подать на быстрый вход сформированный импульс 50 Гц и считать их.
А где прочитать о проблеме с миллисекундами? Это только у ПЛК150 или у всех? Выйду на работу - попробую. Вот только как точность проверить?
Вид для печати
Ну тогда не знаю, подать на быстрый вход сформированный импульс 50 Гц и считать их.
А где прочитать о проблеме с миллисекундами? Это только у ПЛК150 или у всех? Выйду на работу - попробую. Вот только как точность проверить?
да, у меня запуск от реального времени задан. Т.е. я задаю время каждому таймеру . И пересчитываю, когда закончится время трех таймеров. Но если свет откл/вкл, тогда и начинается билиберда. Так все в принципе устраивает, но вот с энергией хочу заморочиться.