Понятно... На самом деле, я раскопал, что для этого надо поднять еще и общий сигнал аварии.
А вот с чем не справился - это с тем, что после нескольких действий, порядок установить не могу, но со 100% вероятностью, суммарный прямоугольник ВФБ перечеркивается красным крестом, как будто нет связи с ФБ, но она есть, и информация не отображается, пока не вызовешь окно состояния вентилятора. Это можно както победить?
-
Если опишите порядок действий (или снимете видео), то можно попробовать выяснить причину этого поведения
-
На новой версии и новом компьютере проблема ушла, поэтому считаю, что тема по вентилятору закрыта.
Но есть тема по водяному нагревателю. Как в нем отобразить недогрев? Изменение входа не приводит к изменению ВФБ в исполнении.
Вообще, есть где нибудь описание ВФБ HVAC?
-
Он не индицируется - если открыть в окне по щелчку, то там появится сообщение.