Не совсем то. Где то должны указываться действия, если ток меньше 4мА. Померьте, какой у Вас ток при разряжении. Должен быть меньше 4.
Или всё таки ставьте 0-20мА и отсекайте программно, но с настройками будет заморочка.
Лично я бы не мучился, взял датчик с разряжением. Вы для дома делаете или для производства?
С уважением.
-
Покопался в программе ПЛК, я же там использовал DECODE FLOAT, и 999 показывает при ошибке датчика. Видимо при разрежении в трубе ток датчика опустился до 4 мА или чуть ниже и/или погрешность измерений неудачно сложилась и появилась ошибка.
Вот что значит 5 лет прошло, забыл почти всё что писал в программе.
Ещё в панели СП270 в свойствах датчика должен быть написан его статус получаемый из DECODE FLOAT. Почему инженер не посмотрел, хз. В руководстве про это всё написано.
С такой ошибкой зануление отрицательных значений не прокатит, т.к. есть ошибка датчика. Тут действительно другой датчик или про 0-20 мА надо подумать.