Евгений, подскажите, как сделать, чтобы нажатие на объект 2 отменяло самоуничтожение объекта1?
Спасибо.
Вид для печати
Я искал в руководстве подобную картинку.
Вложение 26988
а функциональная область может располагаться где угодно?
как не удобно, мешается...
а эти области нельзя как нибудь назвать по другому, то есть присвоить номера или как их отличить друг от друга?
Функционал элемента этого не предусматривает. Можно написать комментарии (номера и т.д.) текстом с постоянно активным битом видимости (использовать PSB1 для этого).
Или можно воспользоваться макросами - тогда достаточно одной функциональной области, которая будет эти макросы вызывать.
хорошо, спасибо!
Ещё вопрос, если позволите, как сделать, чтобы если нажата первая кнопка, вторая не нажималась пока не сброшу первую?
подскажите, как лучше реализовать.
есть 2 регистра psw302 и psw300
в 302й по модбасу закидывается наработка в дециметрах.
возможно ли рассчитать количество этих дециметров за 6с и сохранить в 300м
то есть каждые 6 секунд нужно вычитать из текущего 302го предыдущий 302й(сохранённый)
спасибо.
или же всё это проще сделать в пр200 и закинуть по сети?