В момент заливки нового проекта связь, естественно, рвется, что и приводит к тормозам; после этого она должна восстановиться.
Если восстановления связи не происходит, то, возможно, дело в новой версии программы и настроек слэйва в ней.
Вид для печати
В момент заливки нового проекта связь, естественно, рвется, что и приводит к тормозам; после этого она должна восстановиться.
Если восстановления связи не происходит, то, возможно, дело в новой версии программы и настроек слэйва в ней.
Дело не в новой версии программы, при подключении через CDS к контроллеру, который выдает на СП информацию - получаем зависание.
Ох как это прискорбно...
А у меня 3 плк подключены к панели (1 - старый, 2 - М02)
И честно говоря на меня криво смотрят когда я дергаю разъем чтобы поменять настройки.
Есть ли смысл менять прошивки на новые (в ПЛК)?
Такая же история ! Связка СП310Р ( Мастер ) и ПЛК110-60
Попробуйте выставить следующие коммуникационные настройки:
Время ожидания - 20 мс
Таймаут - 10000 мс
Попыток - 10
Восстановление связи работает - в этом несложно убедиться, подключив панель к ПК и использовав в качестве слэйва OPC сервер. Мы несколько раз наблюдали проблемы с конкретными контроллерами - приведенные выше настройки редуцировали их.
При таких настройках при отключении кабеля Ethernet , ошибка не вылазит и панель как бы зависает, но при этом если воткнуть кабель обратно работоспособность восстанавливается.
Добрый день!
подскажите пожалуйста как реализовать связь по TCP между ПЛК160(slave) и СП310(master), используя при этом энергонезависимую память панели оператора для сохранения важных значений(WORD) и можно ли реализовать вообще. заранее спасибо!