Разделение шин FG и PG (PE) имеет смысл в шкафах с мощностью установленного в них оборудования более 10 кВт. В этом случае токи, стекающие через сетевые фильтры мощных элементов оборудования, создают на шинке РЕ довольно большой уровень помех (относительно земли-матушки). Изолированную от корпуса шинку FG в таком случае соединяют отдельным изолированным проводником с контуром заземления цеха или ближайшими металлическими конструкциями здания.
-
Я же и говорю, что все экраны кабелей от датчиков к ТРМам соединяются между собой, благо ТРМы друг от друга в пределах комнаты на вертикальной металлической панели. И к этой панели экран подключен в одной точке. Единственно, что питание к ТРМам осталось от прежних приборов. А там два провода подводится - один фаза от выключателя, а второй "земля" прямо на эту панель возле прибора. Так в принципе почти везде - фаза на оборудование (220 В), а "земля" к ближайшей "железке". Знаете, на старых предприятиях я заметил, особо не заморачиваются с "правильно" или "неправильно". Особенно если как у нас предприятие большое, процесс "мокрый", то есть связан с перекачкой больших масс воды и пылью, а отопления в цехах давно нет, крыши текут, плановый капремонт в начале 90-х не сделали. Но ТРМы работают в этих ужасных условиях давно, правда цифры иногда "мигают", особенно когда мощное оборудование включают, типа барабаны на печах. А вот импортное оборудование на тех же весах на погрузке вагонов (весы арендуем) без заземления кабелей и системника у компьютера напрочь отказалось работать. Цифры высвечивались случайные. А к системнику были подключены экраны кабелей, как к прибору, так и к датчикам. Это когда электрики откусили медный проводок от системника на землю, посчитав его лишним. А на ТРМах исправно работают неэкранированные кабели от ТСМ50 (до 100 метров, проложенные вперемешку с силовыми кабелями на общих кабельных дорожках). Но наверное это никому не будет интересно, ибо это всё времянки и нарушения.
-
-