Может производитель ответит, как тактируются на аппаратном уровне DE RE?
В схеме эти сигналы уходят на транзисторы и Tl431. Управляющий электрод 431 уходит на пин 4 МИ485 и далее на ПР114. Неужели одновибратор собран на 431? Тогда там нет задающих конденсаторов!
А это значит, что этот пин не для переключения программирование/работа, как писалось на этом форуме, а тактирование МАХ485.
-
в ПР114 используются только Тx Rx, проверено с другим адаптером на ft232
переключение режима - программирование/rs485 делается перемычкой на ПР114, а не прми485
НО при выключенном питании ПР, иначе режим не изменится.
у большинства адаптеров usb - uart сигналы инвертированы по сравнению с прми и пркп20, поэтому и не работают.
проверено лично на tf 232, на нем можно программно инверсию переключать.
-
Согласен, что только Тх Рх. У меня адаптер USB/UART дает соединение.
Согласен, что перемычкой на ПР114 и после ресет. Алгоритм удаленного программирования предложенный на этом форуме пока непонятен? Без ресет не шьется!
МИ 485 дает такой же сигнал Tx Rx, как и USB/UART. Осциллографом проверено.
В полном заводском подключении ПР114+МИ485 на МИ485 DE RE нет тактирования сигнала. Производитель обещает в паспорте, что он есть в МИ485 на аппаратном уровне. Иными словами схема одновибратора есть.
При подключении МИ485 запускающий импульс приходит с четвертого пина на TL431.
-
тогда не совсем понял, зачем вы схему копаете..
Какая задача вообще стоит?
-
Задача залить прошивку через МИ 485. И в дальнейшем связь через него. Приемлю только фабричные устройства.
Предпологалось, что фабричный вариант не доставит хлопот :)
-
Михаи ПР-МИ не предназначен для заливки прошивки, хотя попробуйте перемычку сделать на разъеме ПР114, чтобы ПР поняла что ее программируют и через USB-485 через ПР-МИ залить прошивку.
посмотрите темы Atman, он расписывал весь разъем ПР-ки
-
Для смены режима ПР114 все равно надо чтобы кто-то (или что-то) его перезапускал по питанию, предварительно поставив-убрав перемычку.
Так что без самоделок здесь не обойтись.
А ПРМИ куда у вас подсоединен со стороны 485 интерфейса - к модему ?
-
если у вас просто на столе надо для демонстрации программировать и по 485 данные считывать, то с одним (1 шт.) реле через штатный программатор ПРКП20 все работает.
-
Модем irz 485 atm2. У него есть управляемые выхода. Реализовать перезапуск ПР114 дело второе. Первое это пока на столе с ним связаться. А дальше задача удаленной работы.
Атман мне говорил за эту перемычку. Подавал логический ноль. Итог нет обмена.
Включение аппаратно обмена:
Когда подключаем МИ 485 на нее приходит 5 вольт и заводится на adum1311 разрешая ей передавать. На 4 пин от МИ485 уходит 5 вольт на ПР 114 говоря ему, что нужно вести обмен.
Включение аппраратно прошивка:
Убрать с четвёртого пина 1. Подать на Rx Tx данные. Все просто.
Сложность в отсутствии тактируемых импульсов в самой МИ 485.
-
Проверьте для начала всю цепочку без ПР.
на ПРМИ соединить RX и Tx на шлейфе в сторону ПР114 (ПР отсоединить),
В терминале на ПК, подключенному к модему (второму) при установленном соединении между модемами наберите какую-нибудь строку (отключив эхо).
Если все ОК, вы ее увидите на экране без искажений. Подключить ПР.
Если ПР не отвечает, остается только неправильная полярность сигналов Rx и Tx,
А в Owen Logic при такой связке (без доработки шлейфа) ПР не увидите, т.к. подключенный ПРМИ включает режим RS485
В шлейфе 3и4 - перемычка в сторону пр114 - режим rs485, нет перемычки - rs232