Да я уж понял, что нужно будет несколько разных конвертеров приобретать.
Штучка недорогая, но на фирме нервничают, когда что-то покупаешь, приносишь чек в бухгалтерию, потом начинаешь объяснять, что нужно опять идти в магазин. За другим.
Вид для печати
Не помогло назначение номера порта - номером №1,
не помогла и распайка перемычки по совету в теме http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post203116
Добрый день. Жаль что не помогло. Посмотрел, у меня переходник на базе PL 2303, хотя по виду как Ваш. Может попробовать найти старенький стационарный ПК.
А СП300 по моему заливается через ЮСБ.
Добрый день,
Сегодня купил новый переходник, подороже.(см. на фото)
Драйвера с диска - не стали на Win7. Снес их, потом подключил конвертер, выбрал вручную дрова - и все корректно определилось.
Вобщем - чудеса китайского автопрома. Ну да ладно.
Главное - что с ходу проект загрузился в панель.
Может, кому-то поможет эта тема.
Вложение 23616
Но теперь вопрос у меня возник. Я долго и напряженно пытался понять логику создателей конфигуратора для этой панели.
И так до конца и не понял, что значит термин "ссылка"?
На рисунке я обозначил свои вопросы и непонимания.
Буду искренне благодарен за разъяснения :)
Вложение 23617
0x и 1x - это области памяти в протоколе Modbus, Coils и Discrete Inputs соответственно. В зависимости от выбранной области, элемент будет использовать соответствующие функции Modbus. Переключатель с индикацией выполняет как функцию чтения, так и записи - т.е. если в slave-устройстве изменится значение указанного бита, то переключатель изменит свое состояние.
Насчет адресов вы поняли верно.
Скрытый текст:
Ссылка 0x для операций с отдельными битами слейва доступными и для записи и для чтения
Ссылка 1x для операций с отдельными битами слейва доступными только для чтения.
Ссылка 3x для операций с целыми регистрами слейва доступными только для чтения.
Ссылка 4x для операций с целыми регистрами слейва доступными и для записи и для чтения.
Если будете использовать ПЛК ОВЕН, то используйте всегда значения по умолчанию - 0х или 4х и не заморачивайтесь.
Всем - огромное спасибо за помощь!
Проект загрузился,
СП270 - беспроблемно сконнектилась по Модбас с Carel PCO5.
Связь - устойчивая, все работает очень быстро. Девайсы - не отваливаются от сети.
Вложение 23625
Вложение 23624