Повторяю -с проблемами по ошибкам в ТРМ-151 Вы далеко не одиноки.
Например, мне 7 лет назад пришлось убрать из проекта в котельной все ТРМ-151 только из-за периодически выскакивающих аварий разного рода.
Его, скорее всего, скоро и с производства снимут.
-
Может попробовать на полном доступе? Как вычислять среднее арифметическое, если в ограниченном доступе нет вычислителей
-
я программирую на полном доступе.
Не хотелось бы убирать их, но чувствую что придется
Один прибор уже вторую неделю только с авариями работает
-
Сохраняйте файл конфигурации и выкладывайте здесь. Посмотрю в понедельник может чего накопаю или кто нибудь в выходные.
-
Алесандр Ч.
Давайте в личку, вот моя почта, что-нить напишите туда, а я напишу вам все что надо maiorov.pav@yandex.ru
-