А не проще прочитать данные по RS ПЛК или ПК?
Вид для печати
А не проще прочитать данные по RS ПЛК или ПК?
Добрый день. А какую именно модель Вы приобрели. Усли судить по даташиту, то 700221 имеет аналоговый выход, а 700222, выход по 485. Если ничего пока не приобрели, то выбирайте мудро. Либо с аналоговым выходом завести на аналоговый вход контроллера, либо как уже написал коллега, считывайте напрямую по 485. Хотя там тоже свои заморочки выплывут, в плане согласования протоколов.
к сожалению куплен 700222 с 485. нужно подключить к аналоговому входу на контроллере сименс 4-20 ма
а сименс уже подключен к пк по Lan 100 Mbit - и счастливо читает входы - прям на панели HMI - только на компе. заморочка- вывести показания с датчика электропроводности.
А на какой же? если на приборе 485 слейв - нужно подключить 485 мастер - допустим плк150 - и предать данные в модуль вывода овен 110х - и с него уже получить 4-20 ма - передав его сименсу - разве такое невероятно нереально?
или не будет работать? Подскажите пожалуйста...
Работать конечно будет, но городить такой огород ради одного датчика! Есть интерфейсные индикаторы с аналоговым выходом которые могут в режиме мастера считывать показания и ретранслировать на выход. Штука конечно тоже не дешовая и не овен, если интерисует могу написать в личку производителя и модель. Но зато одним прибором и без кодесис, можно сконфигурировать с панели прибора или по интерфейсу конфигуратором.
Есть еще один вариант, но по моему он очень извратный. Использовать СМИ1 и модуль вывода аналоговых сигналов, СМИ1 будет опрашивать датчик и ретранслировать значения на модуль вывода, а тож уже на аналоговый выход. Но мутно все это...
И забыл про ПР200, он тоже в режиме мастера может снимать значения и ретранслировать на свой выход, наверное это самый лучший вариант, и оптимальный по цене.
Спасибо! за советы...
Продолжение истории - с неба свалился на мою голову ПЛК150 а-м - я так понимаю то, что дохтур прописал.... 485+ аналоговый выход 4-20.... или 0-10в ... к тому же может являться мастером сети 485))))....
Теперь вопросы - киньте готовым примером или ссылкой как читать модбас ПЛК мастером - а затем отправить на токовый выход ПЛК? Потому как ни разу не программил в кодесисе хоть посмотреть - разобраться....
Заранее благодарен.
судя по книжке от солемера Плк должен спросить "ECR" и "tmr" у прибора - получить ответ "03<stx>22.0C<etx>" (22 грд) - потом передать в токовые выходы температуру и Электропроводность....