период пересчета регулятора = Период ШИМ = А1-5
Попробуйте и ПИД-регулятор и ПД-регулятор. У меня не получилось ПД, но подозреваю, что сам не справился. Попробуйте и самонастройку.
Всё равно, настройка ПИД - долгая песня, можно поэкспериментировать.
период пересчета регулятора = Период ШИМ = А1-5
Попробуйте и ПИД-регулятор и ПД-регулятор. У меня не получилось ПД, но подозреваю, что сам не справился. Попробуйте и самонастройку.
Всё равно, настройка ПИД - долгая песня, можно поэкспериментировать.
В приложенной схеме видно, что температурой воды в котловом контуре управляют TICи, поэтому непонятно зачем Вам нужен ТРМ12?
В предыдущем посте данные показывают затухающий автоколебательный процесс- самое первое действие уберите Тd до нуля.
А клапан у Вас ходит из одного крайнего положения в другое? Если да, то скорее всего надо увеличивать Хр (уменьшать влияние пропорциональной части).
Значение настроечных коэффициентов Вам никто сказать не может так как они зависят от параметров Вашего объекта регулирования, которые Вы не знаете.
И еще обычно регулируют параметр на выходе из аппарата, а Вы пытаетесь регулировать параметр на входе (посмотрите регулирующие контура на TICах ).
Странный у вас котел. При отсутствии разбора тепла работает на двух ступенях. Постоянно. Меняем климат на улице?
Вопрос по тепловой схеме. При закрытии клапана, насос гоняет по внутреннему кругу. А кто теплообменники греет?
Подобная тепловая схема где нибудь еще применялась?
55 на обратке, это жестоко по отношению к котлу. Через лет так пять сгниет он. Если еще и на дизеле. Погуглите термосмесительный клапан ГЕРЦ для повышения температуры обратной линии Тепломикс. Но тут до 50кВт.
Уменьшите параметр
А1-3
Ограничение
максимальной
мощности
0…100%
с ТРМ212 не работал, но.... в принципе: РЭ стр. 35 рисунок 3.14 - там всё нарисовано.