На ПР светодиод связь не горит и не моргает. ПРМИ при подключении шнурком плоским (пробовал два разных - одно и то же) - горят оба светодиода - и связь и питание.
Вид для печати
Осциллографом бы тогда желательно глянуть, есть ли какая-то активность на Rx Tx. Или без ПРМИ попробовать. Насчет перемычки ошибся - надо 3-4, а не 4-5 .
Всё, разобрался. ПРка работает через OPC сервер MasterOPC. Всё прекрасно опрашивается на 115200 8n1. (через родной шнурок с волшебной перемычкой)
Пробую через RS485 адаптер и ПРМИ - тоже всё работает. Светодиод СВЯЗЬ помаргивает, всё ок.
Вечером буду пытаться на СПК еще поколдовать...
Удачи .
Нет, через комп и rs485 адаптер всё работает. Контакты соответствуют надписям на прозрачной крышке.
С СПК так и не завелось. Читаю функцией 01 адрес 0х0000 - не отвечает...
В мануале. Там начиная с нуля идут значения выходов. Или я напутал?
почему называете тогда регистрами, раз читали мануал, тогда Вам должно быть известно, что есть альтернатива, это чтение 3 функцией одного регистра по нулевому адресу согласно той же таблицы. Может Вы где то здесь напутали и вместо бит пытаетесь вычитывать 8 слов. Насколько я заметил проекта Вы так и не выкладывали, прицепица за что то более конкретное не получается
Третьей функцией тоже пробовал - бесполезно. Проект выкладываю: https://www.dropbox.com/s/wclc5xlhp3...ctarchive?dl=0