Рискну в этой же теме задать еще вопрос?
Очень хочется подключить ПЛК63 к панели СПК207 через RS232 кабелем КС2. Панель Мастер, ПЛК Слэйв, как это сделать. По 485 интерфейсу все работает, попробовал через RS232 тишина...
Ну а в конечном итоге ПЛК подключить к ОПС(еще не пробовал)
Заранее благодарен...
-
Если более подробно: Есть существующая SCADA WinCC, к ней подключены Овеновские приборы ТРМ через ОРС по 3-м СОМ портам в количестве порядка 80... по четвертому COM порту работает Взлетовский ОРС с 20-ью приборами...В связи с тем что приборы РМ1 не имеют 485 интерфейса прикупил ПЛК63 и панельку СПК207, с вашей и "божей" помощью создал прогу заменяющую 8 РМ1, на панельку выведены результаты измерений и суммарный расход, теперь стоит задача, все это как то надо подключить к SCADE...(имеется ввиду вывести результаты измерений...)Я так понимаю что SCADA у меня Мастер, сало быть надо подключать ПЛК63 в режиме Слэйве, но панелька мне то же нужна она работает в режиме мастер и как это все увязать. Я подумал что если подключить панель к ПЛК напрямую через СОМ1, а ПЛК по 485 будет общаться с Скадой, получится или нет не знаю, все таки два мастера в сети, поэтому и спрашиваю...???
-
Ну... С кабелем КС2 разобрался , нужно было всего-то скорости уровнять, с остальным будем играться...