Сергей, я так понимаю цель Вашего нахождения на форуме: троллить новичков, да тешить своё самолюбие?
Вид для печати
А я бы прежде чем дергать кабели посоветовал в начале убедится в том, что в ПЛК есть программа, в смысле загрузочный проект. Потму, чтои датата регистрации на форуме вызывают смутные подозрения о том есть ли в ПЛК загрузочный проект. Ведь ТС не уточнил где онЦитата:
вчера залил программу в ПЛК 150 и СП 270, наладил связь, запустил приточку в автомате через СП, а сегодня подал питание на щит и связь между ПЛК и СП пропала
в панели или в ПЛК.Цитата:
Весь день пытался наладить изменяя настройки, параметры связи
Цитата:
А я бы прежде чем дергать кабели посоветовал в начале убедится в том, что в ПЛК есть программа, в смысле загрузочный проект.
.Цитата:
можно проверить сторону ПЛК , сторону СП ...
.................................
Спасибо всем за поддержку, проблемма была в штатном кабеле К1(разрезал кабель вдоль, перекусим 3 лишних провода и всё)
так их же там всего 3 и используется: GND, TX, RX )) .... wi-fi detected...