Перечень нормативных документов, ограничивающих применение электрооборудования класса 0:
1. ГОСТ 12.2.007.0-75, п.3.3.1 (согласно этому пункту не заземляются только приборы II –го и III-го классов, а прибор класса 0, который не имеет элемента защитного заземления, и его, соответственно, нет возможности заземлить, можно устанавливать только в «…недоступных…местах…»).
2. ПУЭ, 6-е издание, п.п.1.7.32...1.7.46 (из всех приведенных здесь мер защиты для приборов класса 0 могут быть использованы только защитное отключение п1.7.42, разделительный тр-р п1.7.44, причем отдельный на каждый прибор, или обслуживание с изолирующих площадок п1.7.45. Все это очень хлопотные и дорогостоящие мероприятия, причем разрешаются с ограничениями и в обоснованных случаях, что, как правило, трудно обосновать инспектору, так как его работа - искать нарушения, а не «входить в положение».)
3. ПУЭ, 7-е издание, п.1.7.87 (тоже, что и в ПУЭ-6, за исключением защитного отключения).
4. ГОСТ Р 50571.3-94 (ГОСТ 30331.3-95, МЭК 364-4-41-92), п.411,412,413 (практически повторяет требования вышеприведенных документов в части электрооборудования класса 0).
...... Была такая фраза, что приборы ОВЕН вообще не являются электрооборудованием. В ГОСТ Р 50571.1-93 приведены определения:
3.1 Электрооборудование - любое оборудование, предназначенное для производства, преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии, например: машины, трансформаторы, аппараты, измерительные приборы, устройства защиты, кабельная продукция, электроприемники.»