Вложений: 1
Появилась панель,спасибо.Сам бы точно не догадался.Чтобы не плодить новые темы - спрошу тут.Стоит задача проанализировать параметр согласно таблице.(Есть таблица температуры на улице и температуры отопления.По какому принципу она составлена объяснить не могут,но ей руководствуются).В статье наткнулся на следующее упоминание.
Вложение 15835
Но с какой стороны к этому подступиться не пойму.Может ссылочку на литературу дадите или направление укажете,где копать.
-
Не совсем понятно что вам требуется - погодное управление?
Опишите подробнее вашу задачу.
-
Измеряем температуру на улице,измеряем температуру отопления,(сравниваем с тем,которая должна быть согласно ТАБЛИЦЕ для этой температуры на улице) и выводим на экран на сколько отопление перегрето или недогрето.Вот если бы вместо таблицы было формула - я понимаю как сделать.А так - нет.
-
В вашем случае единственным вариантом будет создать или ФБ "Кусочно-линейная функция" (нужна опция MSRT-ALS) или реализовать зависимость при помощи "Расчета" (или скрипта). Выход архивировать и выводить на тренд. Затем при помощи операции тренда "Разность графиков" выводить разность между реальной температуры воды и расчетной.