Если клапан управляется дискретными сигналами, то лучше использовать ТРМ12
Если клапан управляется аналоговыми сигналами 4...20мА/0...10В, то подойдет ТРМ10, ТРМ212, ТРМ210
Вид для печати
Уважаемые Чигин Сергей, lara197a, Александр Ч., Зоя, у вас элементарное чувство такта есть??? Тема создана с определенным вопросом, ответ был получен. Не флудите в теме. Есть вопрос для обсуждения - создайте новую тему. Левый вопрос, который Вы здесь обсуждаете, преподают на 2 курсе института, насколько я помню.
ни ужели, темы жалко...???Цитата:
Тема создана с определенным вопросом, ответ был получен.
вопрос который вы задаете, решаем без института....Цитата:
Левый вопрос, который Вы здесь обсуждаете, преподают на 2 курсе института, насколько я помню.
Павел Братковский, решили пофлудить или постов набить???
и то и другое...
купили программируемое реле ОВЕН ПР110.24В.8Д.4Р-4 , подскажите пожалуйста как с помощью Owen logic написать нужную нам программу ( описано ниже)
Нам нужно чтобы со счетчика воды, релешка получала импульс , умножала его на константу и делила на время с прошлого импульса , и полученное число выводила на модуль интерфейсный для этой релешки , а потом на rs-485, что бы я мог увидеть это число на компьютере.
В тех.поддержке сказали, что такой вариант использования возможен ( именно там и посоветовали это устройство) , но не очень понятно как его так запрограмировать...
задачу напишите в программируемых реле, в областях применения пр110, там дядьки помогут, если хотите сами разобраться, то есть курс по ОЛ, к реле вам еще ПР-МИ надо.....
как я понял вам импульсы со счетчика нужно перевести в поток, скажем литры в час, и счетчик, сколько воды прошло ..так?