По той же причине, что и на картинке из поста #6 PV Min=0, а должно быть PV Min=4.0:rolleyes:
Вид для печати
Понятно, уж подумал в чем хитрость :)
Кстати,не могу понять, почему Pv MAX по умолчанию 20000, если датчик мах 20 мА
Вы можете в PV Min и PV Max сразу задавать диапазон измерения в физических величинах и не использовать никаких LIN_TRAFO.
Например для датчика температуры 4-20 мА с диапазоном -50...+150 гр. Задать PV Min=-50.0 и PV Max=150.0.
Ну или диапазон измерения Вашего датчика давления:rolleyes:
Логично, спасибо :)
Всем спасибо за помощь в решении задачи!:D
Вот нашел подходящую схемку для моего проекта с PID регулятором, скажите как правильно присвоить выходы и входы в Codesyse -ресурсы-конфигурация ПЛК,для этих ФБ?
Вот POU Вложение 15698
Вложение 15733
Вход от ФБ DIG_FLTR "Value" нужно присвоить к аналоговому входу ПЛК?Выход "OUT" который отходить от LIN_TRAFO его так и оставлять?