А как быть с электроклапаном заполнения бака водой, сейчас у меня сделано так:
если датчик нижнего и промежуточного уровня не замкнуты, то включается реле "Работа" - открывается клапан, бак заполняется водой. Замыкается датчик нижнего уровня - загорается индикатор нижнего уровня - клапан открыт, замыкается датчик среднего уровня - загорается индикатор среднего уровня, реле "Работа" выключается, клапан закрывается. Врючную включаются ТЭНы, по достижению определенной температуры отключаются. Как только вода выкипает снова включается клапан и идет заполнение.
Необходимо сделать защиту от осушения ТЭНов.
Если объединить датчики нижнего и верхнего уровня?
-
Я Вам ответил: " Можно реле "вверх" включить в фазу питания ТЭНов, тем самым отключая их при осушении датчика нижнего уровня." Смотрите, когда у Вас датчик, который подключен ко входу 3(т.е. по этому входу реле "вверх" замыкается/размыкается) осушен, то реле "вверх" разомкнется! А это нам и надо! Размыкается реле "вверх" , которое, в свою очередь, размыкает фазу питания ТЭНов (питания катушки пускателя, если ТЭНы подключается ненапрямую).
-
ТЭНы подключил от реле "Работа" к второму контакту, т. е. когда клапан (который тоже подключен к этому реле но к первому контакту) открывается, пускатель ТЭНов отключается. Вопрос решен.