Вложений: 2
Прошу помощи!
Доброго Дня!
Помогите пожалуйста, что то не могу разобраться
Связка СПК110+МВА(взят по примеру)+ПР110 через ПР-МИ485
Не могу подключить ПР, все вроде работает а ПР не "звонится"
Опять перечитал форум, посмотрел примеры, видеопример с ТРМ212 и обратил внимание, я когда добавляю канал Слейв хоть на чтение хоть на запись на вкладке "соотнесение входов" у меня не просто строка с типом WORD а почему то всегда ARRAY [0..0] OF WORD
При этом добавляю в примере "ТРМ212_test" точно такой же канал slave и там нормальная переменная типа WORD.
Понимаю что туплю но где?
Прилагаю скрин экрана сверху пример с форума снизу мой.
Ну и проект, гляньте кто нибуть, пожалуйста...
-
Пока ждал ответ разобрался сам, мой пример абсолютно рабочий просто при чтении с ПР входов нужно обращаться к регистру 0х0100 по функции (03) а при записи к регистру 0х0200 по функции (16). Конечно про то почему тип переменной у меня массив я не понял но это не мешает работе программы.