-
Доброго времени суток! Sergey666 я не от безделья обращаюсь в форум, я только начинаю осваивать ПЛК, МВ и т.п. Я больше радиоэлектронщик чем программист, физически подключить, собрать какую нибудь схему мне проще. Задача на первый взгляд ненужная, а на самом деле это не так. Как я уже говорил что у нас холодильные установки, иногда бывают ситуации при которых они могут отключится из-за перегрузки или по аварийной ситуации. Холодильник охлаждает воду которая охлаждает установки в цехах, если холодильник отключится, то цех встаёт, а простой цеха убыток. Руководство поставило задачу отслеживать и не допускать простоя, а время на учёбу не дают. Я пробовал реализовывать на ПР, работало, давал сигнал как только загаралась любая из аварийных лампочек (а их там 13 штук), но ПР просто для такой задачи жалко, вот и пришла мысь сделать вот так: на каждый холодильник поставить по два МВ110-8ДФ,по RS485 завести их в ПЛК, один выход с ПЛК использоать для звуковой сигнализации, ПЛК соединть с ПК чтоб видеть какая авария сработала. Я так понимаю что в ПЛК должна быть программа которая опрашивает дискретные входы модулей ввода и если на одном из входов появился сигнал, то ПЛК передает это на ПК и из ПЛК один выход включает звуковую сигнализацию. Но к сожелению программно я пока не могу это всё реализовать.
-
Ну так и делайте на ПР (поможем),ставьте сколько нужно штук (вместо модулей ввода) +ПРМИ485, а к ним панель ИП320(мастер) .ПР вам жалко ,а ПЛК с кодесис не жалко ???
-
Просто я так хочу сделать для дальнейшего расширение, ведь так можно?
-
Можно все ,только нужно знать -что расширять хотите .Можно и к ПК ,предложенную мною структуру подсоединить (вместе с ИП320 или без ИП320 ,к СКАДЕ).А то вы опять описываете только часть задачи .А чтобы правильно (оптимально) выбрать оборудование нужно представлять задачу целиком .
-
До скады мне ещё далеко, пока хоть с этим разобратся
-
Скада по сравнению с кодесис -цветочки ;).А на вопрос не ответили -что собираетесь расширять и почему нельзя это сделать на ПР?(хотя бы в общих чертах)
И как вы собрались подключать модули к ПК без ОПС или Скады ?
Если на ПЛК вариант ,то ASO вам дал исчерпывающий ответ- учится,учится и еще раз учится(читать,читать,читать доку) .Если на ПР ,то вечером деньги ,утром проект.;):D
-
Расширять я буду подключением дополнительных модулей, на очереди ещё компрессорные есть, там температуру и давление нужно контроллировать пока всё вроде. Модернизировать потихоньку всё хочу, оборудований очень много, всё старое разваливаются уже, несколько шкафов уже сделано с использование ПР, ТРМ202 стоит в градирни иногда подключаюсь по RS485 посмотреть или уставки поменять. Хочу много что сделать и переделать но пока не получается:)
-
-
Пока я не увидел задач из вашего описания ,которые требуют ПЛК .Ведь есть же еще ПР114 ,для аналоговых сигналов .По крайней мере будет однообразие в программно\аппаратных средствах (не обязательно ,но упращает жизнь разработчику ).А так -в сети могут быть различные устройства и ПР и ПЛК и ,,и,,и, расширяйтесь правда бесплатная скада только на 32 точки ....
Задачу вы себе ставите -контролировать ,но не управлять ,значит большого быстродействия не требуется .
Если вы захотите СМС отправлять или в интернет заходить ,тогда конечно ПЛК .Но насколько я вижу у вас задача оперативного контроля .
-
В CoDeSys мне не понятны некоторые вещи например: в конфигурации ПЛК я создаю доп компонент ModBus(Master)[VAR], заменяю интерфейс RS232 на RS485, в его параметрах меняю ASCII на RTU, далее создаю Universal ModBus device,
настраиваю параметры модуля. Теперь тут не понятно какой вход мне добавлять Register input module или Real input module? И откуда берутся цифры для записи их в регистры входа. Связь между ПЛК и МВ110 вроде есть, светодиод RS485 моргает