Речь шла не о сохранении всех ретайн переменных ПЛК в энергонезависимой памяти панели, а только о тех, в которых хранятся настройки (коэффициенты, уставки и т.д.). То есть о тех, которые может вводить оператор.
Вложение 11458
Вид для печати
Речь шла не о сохранении всех ретайн переменных ПЛК в энергонезависимой памяти панели, а только о тех, в которых хранятся настройки (коэффициенты, уставки и т.д.). То есть о тех, которые может вводить оператор.
Вложение 11458
Ja, Ja.:) Именно так, дублирую.
А вот износа флеш памяти из-за этого не будет, как и все ретайн, переменные в слейве записываются на флеш только при выключении питания ПЛК. А в рабочем состоянии они в ОЗУ, хоть сто тысяч раз подряд переписывать можно.:rolleyes:
ЗЫ. И когда придет кирдык аккумулятору, то все будет работать и без него.
Так сколько "PWF" энергонезависимых в СП270 ,доступных для использования, а то производитель так невнятно на уровне мямления на эту тему.
Опять же интересуюсь чисто в познавательных целях.
На пару обьектов изначально пошел ПЛК с аккумулятором от мобильника (должен ПЛК пережить:o), понятно гарантия снимается (хотя навряд-ли) , да и х... на нее.
Вот у меня для исторического графика из 7200 отсчетов (5 суток, каждую минуту, два параметра Word) используются 8*7200=57600 регистров начиная с PFW1290 по PFW58889
А последний адрес PFW 1 000 000.
Более подробно о том почему и как я делаю в другой теме http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=15707