На первых партиях ПЛК110 была ошибка в прошивке Пик.(это не прошивка ядра)
Потом ее исправили.
Но баг имел место на части контроллеров.
Поэтому рекомендуют добавлять.
Вид для печати
На первых партиях ПЛК110 была ошибка в прошивке Пик.(это не прошивка ядра)
Потом ее исправили.
Но баг имел место на части контроллеров.
Поэтому рекомендуют добавлять.
Не понял как "это не ошибка ядра"? У меня при такой останавке и связь пропадала. То есть не только пользовательская программа останавливалась, но и всё ПО ПЛК не было связи и по Eternet, и по USB. Вообще ни как. Ещё динимик "пикал" как при запуске если ПЛК удалось запуститься. Но он мог простоять в состоянии "off" довольно долго. Иногда вообще требовалось нажать кнопку "Старт/Стоп", и ещё, при подключении СоДеСис всегда (даже когда ПЛК не останавливался) всё равно вылезал вопрос "перевести ли ПЛК в режим Run" мол сейчас он в стопе. Хотя всё работало.
Хотелось бы услышать мнение сотрудников Овен: Возможно-ли восстановление ПЛК и как это сделать? Ну и по надёжности что можете сказать?
Жду ответа...
Здравствуйте!
Проблема самопроизвольного останова может возникнуть в результате наводок на контактах кнопки СТАРТ/СТОП, решение - добавить в конфигурации ПЛК Button. Но при самопроизвольном останове ПЛК не пытается запуститься самостоятельно. Может ПЛК перезагружается (уходит в циклическую перезагрузку)? В ПЛК есть такие файлы как Debug.txt и Log.txt, в которых сохраняются причины перезагрузки, логи загрузки, старта/стопа. Посмотрите лог по перезагрузкам, если будут причины в сторожевом таймере, то проблемма в программе.