Поверьте, я не на столько бестолковый, чтобы втыкать пару проводов RS-485 в какой-то другой разъем, нежели в RS-485!
Вид для печати
Перечитал еще раз руководство по эксплуатации и нашел вот такую строчку:
Я сначала подумал что это подразумевается разъем "Запись", которому соответствуют клеммы №28 и 29, вставил перемычку, но ничего не изменилось. Решил таки открыть прибор отвёрткой, но не вижу на платах ни куда можно вставить эту перемычку, ни самого контроллера TRM58C7M...Цитата:
Для установки заводских сетевых параметров приборов ТРМ32-Щ4.Х.RS необходимо открыть прибор (sic!) и установить перемычку на разъем X1, установленный на плате контроллера TRM58C7M.
в ПЛК конфигурации у меня работает вот так (см. вложение).
Только адрес 128 замените на 16 + проверте скорость, четность и стоповый бит :-)
Ооо, ну наконец-то заработало, спасибо! А с Modbus запускать не пробовали его?
А ещё такой вопрос: допустим значение температуры наружного воздуха я прочел, а как прочитать температуру прямой и обратки? По идее там по индексам расписывается параметр PV: у обратки индекс 1, у прямой - 2. Задаю такие же Float variable (Listen), прописываю параметр "Index", "Hash name" и "Use a index?: Yes", но почему-то вместо температуры в них отображается число 8, и при этом Last error скачет то 0, то 1024...