Вложений: 5
В таком случае не получается организовать чтение архивов из оперативного архива контроллера ОВЕН КСОД. Контроллер программируется через ПО Овен Телемеханика Лайт. Архивы формируются и складываются на SD карту. Modbus Universal MasterOPC сервер подключается к контроллеру ОВЕН КСОД и корректно вычитывает текущие параметры, но при попытке вычитать значения оперативного архива контроллера возникает следующая ошибка: "10-01-2019 15:36:07.492 ХХХ.ОВЕН КСОД.Архив:Ошибка чтения файла. Err=12". Скриншоты с настройками прикладываю.
Вложение 40719Вложение 40718Вложение 40720Вложение 40721Вложение 40722
-
Данный скрипт был разработан только контроллеров программируемых через Codesys.
-
Насколько я понимаю ОВЕН КСОД (он же ОВЕН ПЛК323-ТЛ) поддерживает программирование в среде Codesys!? Если запрограммировать его через Codesys то организовать вычитку архивов Modbus Universal MasterOPC сервером удастся?
-
Да, через Codesys должно.
Вот сами файлы проекта Codesys:
https://insat.ru/products/Universal_...nhda_files.zip
-
-
Здравствуйте. Рассматриваем к приобретению ПЛК110 [М02], он программируется в среде CDS v.2. Будет ли с ним работать скрипт для чтения архивов по OPC HDA?
-
-
Здравствуйте! А по новее ничего нет? Для MasterSCADA4d и Codesys 3.5?