кнопка должна быть нажата оператором две секунды после чего должен сработать выход на контроллере
Вид для печати
кнопка должна быть нажата оператором две секунды после чего должен сработать выход на контроллере
capzap, надо учесть, что вопрос задал новичок, который пока не знаком с термином "импульс". Просто он выразился не совсем корректно. Под "двухсекундным импульсом" он имел в виду сигнал длительностью 2 секунды.
plaxovalex, уточните, как именно должен сработать выход. Вот он включился, а выключиться когда должен?
что-то вы в дебри лезете уже. Пока-что человеку нужно чтоб при 2-секундном нажатии на кнопку срабатывал выход. Таймер типа TON великолепно решит данную проблему. Как - подскажет справка codesys и руководство по программированию ПЛК.
PS: неужели про LD ещё кто-то вспоминает))
он включает соленоид который будет отрабатывать по времени .
подскажите как лучше ,каким редактором пользоватся
спасибо буду пробывать
amn схема не верна. компилятор не пропустит. после TON ставим BOOL реле