Падением на ключе можно пренебречь
Вид для печати
Да согласен, по http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SMO/C1010.html 50мА это ток коллектора выходного транзистора, но если открыть даташит и прочитать внимательнее, то вверху над таблицей написано "Absolute Maximum Ratings" ))). Поэтому, взял половину от максимального тока 24В/20мА=1,2кОм
Транзистор в режиме ключа (падения не учитывал при подсоединении к ПР) просто ограничил ток через транзистор. Ну, а если по рассуждениям, то транзистор закрыт - напряжение на коллекторе практически равно 24 В и ток идет через дискретный вход(лог. единица), транзистор открыт тогда падение на двух переходах 1,2В т.е. на коллекторе (и дискр. входе) будет 1,2В ток идет через транзистор (лог. ноль). Все довольно сильно упрощено!!!