Чем запитаны модули и контроллер? Если есть блок питания - то он может быть источником помех. Был случай, когда на расстоянии примерно полметра (в мет. шкафе) наводились помехи. Поставил экранированную витую пару и проблема исчезла.
ЗЫ: Оборудование было не Овен.
-
А просто положить на это - не пробывали ?
-
Спасибо всем за помощь! Проблема решена. Был не прав сказав, что разницы нет при RTU и ASCII - разница есть: на ASCII намного реже, но проскакивает ошибка (~20-30мин).
В настройках modbus-master-RS485-1-framing time установили =10 и ошибка больше не появляется. Двое суток - полет нормальный.:cool: