Пока не запустили объект, времени не было. Только сейчас щит собрали.
Так реле щелакают вроде все путем. Щас включил ТРМку будет весь день со включенным реле стоят.
Но я думаю что выдержат. TLP3062 при 25 градусах могут коммутировать до 100 мА. А тут всего 12 (на моей 16).
-
Да я вот тоже попробывал - работает
только вот иногда релюха дребезжать начинает при переключении из одного состояние в другое, хотя вроде и минимальное время включения устанавливал не шибко маленькое....
Попробую резистор с конденсатором в паралель установить, отпишу что получилось.
-
В параллель симистору? Я и так могу сказать - на реле будет подано напряжение, и оно может замкнуться. Либо нужно значение R ставить достаточно большим. А то что реле дребезжит при переключении... довольно странно. Я ничего такого не наблюдаю...
Вчера весь день проработала - нормально. Я так периодически его заставляль сработать - щелкало.
-
Сейчас обратил внимание. На реле РП21 есть регулировка расстояния между катушкой и контактами. Может и у вас такая есть. Тогда можно попробовать подрегулировать
-
Столкнулся в процессе работы с таким парадоксом выхода С. При всей его немощности прибор ТРМ101-СР управлял в режиме ПИД двумя пускателями 40А 220В в параллели. Небыло ни РС цепочек ни варистора, качество сети довольно плохое. Прибор проработал 4 года без поломок, потом его по возможности заменили на ТРМ101-РР.:cool: