3 ТРМ202. с двух берется 1-й канал с третьей 2 канала.
Все в одном шкафу, витой парой.
Заработал только RTU и только на 9600.
При этом, в значениях, постоянно появляется таймаут.
Вид для печати
Обновление прошивки и конфигуратора положения не изменили
По Modbus RTU количество стоп бит ставьте 2.
В описании есть одно упоминание о битах, и то на картинке
Вложение 11640
Хотелось бы видеть в "конфигураторе" различные уровни доступа к функциям программы.
Поясню: Я работаю мастером участка КИПиА, и мне нужен полный доступ для настройки МСД-200.Однако,эксплуатирующий персонал я на пушечный выстрел не подпущу к кнопке "применить все" :mad: .А вот ко вкладкам с "текущими измерениями" и "диспетчеру файлов" -пожалуйста.
В справке конфигуратора описано всё понятней, скорее всего у Вас хеш не прописан (ставим read), и адреса: МСД-8, ТРМ202-16, 1 -канал-16, 2-канал-17.
Доброе утро!!!Столкнулись с такой же проблемой с ТРМ138...
Делали все по инструкции , по примеру, но ничего не получается, таймаут в результатах постоянно...
меняем адрес канала на 16 появляется 0 в результатах...
Подскажите, пожалуйста, что делать?