Настроил компаратор аварийной защиты - при срабатывании компаратора светодиод AL на регуляторе мигает, реле K2 срабатывает а в регистре STAT никаких изменений не видно.
Вид для печати
Настроил компаратор аварийной защиты - при срабатывании компаратора светодиод AL на регуляторе мигает, реле K2 срабатывает а в регистре STAT никаких изменений не видно.
Вообще как-то странно. Жаль, нет возможности проверить на ТРМ210. Я у ТРМ202 опрашивал и 0 регистр, и 4104 - все адекватно реагирует.
Ну, а если в Вашем случае обратиться к регистру по адресу 6?
Кстати, а почему в настройке используете 7 бит данных?
По регистру 4104 всё также. В регистре 6 ничего не меняется.
7 бит данных жестко устанавливает ТРМ210 при выборе ASCII
Обидненько. Проверить никак не получается. А если судить о вкл/выкл по выходной мощности регулятора?
В общем ничего не получилось - потребовалось подключить МСД200, который в режиме slave работает только в RTU по функции 10, естественно вылетает ошибка связи.
Адрей, искал по всему форуму, Group1Block2_CmdNo = 0x06 в modbus_rtu.ini это функция записи регистра? менял - не помогло
У Вас система состоит из панели оператора СП270+ТРМ210 + МСД200? КТо мастер в этой сети?
Панель мастер остальные приборы слейв
Выложите проект на панель. Поможем настроить связь СП и МСД200.
Передача данных на архиватор через функциональную область на главном экране.
При смене протокола с билась адресация приборов на экранах 3 и 4 - еще не везде поправил
В МСД200 в режиме слейв можно выбрать ModBus ASCII - это глюк программы или поддержка есть на самом деле?