Чтобы не плодить темы пишу тут. Есть ТРМ 212 управляет клапаном на деаэратор, должен держать 0.2 кг, при подключении ПД100 на табло значения вроде реальные и в регулирование он идет, но при включении авто настройки и первом срабатывании упр. реле индикатор АН начинает дико моргать что как я понял свидетельствует о ошибке на входе. По индикатору ТРМ скачков не видно, фильтры включены. Кто сталкивался?
-
важно чтобы перед запуском автонастройки измеряемый параметр был меньше уставки, чтобы первое движение клапана было на нагрев деаэратора. Остальное по инструкции.
-
Сделал как написано, но результат О, срабатывает К1 и сразу АВТ моргает как бешеный. Может ОВЕНоводы что скажут?
-
Работаете по 1 датчику давления?
Какой тип управления при регулировании выбран?
Какое значение стоит в параметре зона не чувствительности Db и В зоне не чувствительности задвижки V.db?
Включен ли у Вас режим быстрого выхода на уставку?
Вы указали дейсвительное время хода задвижки?
Без автонастройки регулирование давления происходит?
-
Да, раотаем по 1 датчику ПД 100
Управление прямое
P=20
i=53
d=3
db=0.1
v.db=44
Режим быстрого выхода включен, но и без него не пошло.
Время указали действительное
Без автонастройки регулирование идет но колебания очень большие.
-
Когда запускаете автонастройку, какое текущие значение давления показывает прибор?
Как я поняла, уставка у Вас 0,2?
Для начала, уберите db=0 и v.db=0.
В ручную закройте клапан, дождитесь пока давление упадет, и после этого запустите автонастройку.
Пожалуйста, сообщите о результатах.