Нет в лайфе кайфа, хоть фейсом ап тейбл... и не будет... почему? Чутка опозжа...
Таки да, странно, потому, что приходилось не монтировать всё с нуля, а врезацца в существующие схемы, ибо хотелки заказчика - закон: из экономии (тут должны быть матюки) на один частотник вешаются 2,3,4 насоса через релейно-контакторную схему ("а вдруг частотник ваш сдохнет, а шо тогда"(С)), и миллисекундный сбой по выходу приводит к отпаданию контактора, (или, что еще веселее, к его "жужжанию"), а запуск привода происходит откуда? Правильно, с блок-контактов, ибо заказчик так милостиво повелеть соизволил. Без возможности перехода на "старую схему" с ручным управлением заказчику по-прежнему очччень сцыкотно, хотя частотники безаварийно молотят там уже по 8...9 лет. Посему, не так страшнО отключение по аварии МДВВ, как соббсна, восстановление связи, ибо за ним следует "бум" контактора, и запуск привода. Проходили уже вот это самое "1...2 сек" - фигня полная...
Вот почему очень, очень хочецца от этого хлама поскорее избавицца...