Только вот не совсем понятно, почему контроллер, разработанный под вентиляцию, не имеет такого выхода. Ведь, если уж на то пошло, то релюшками пол контроллера заменить можно.
Вид для печати
Какого выхода, Вы о чем?
В вашем случае рассматривайте ЧРП как контактор и реле 1 на вход пуска ЧРП. Где вопросы? В чем проблема?
Естественно. Это обычный ПИД регулятор + релейная логика.
Просто не понятно - что Вы хотите? Типовой пример? Он очевиден.
Я по началу не совсем понял о чем речь.
Если просто подключить ПЧ, для управления моторами, то проблем ни каких нет. Так обычно все и делают.
Задание в ручную или по сети, а пуск стоп с 1-го выхода ТРМ.
Время разгона и торможения в ПЧ задавайте. Всю защиту обрабатывает ТРМ.
Выведите только на него сигналы к дискретным входам.