ошибка №0. логаут перформед
Вид для печати
ошибка №0. логаут перформед
Что дальше делать?
Еще раз повторяю, проблема в том что по последовательному порту - ненадёжное соединение. Это видно из потери символов в логе гипертерминала. С вероятностью 99% проблема в механическом соединеннии кабеля к контроллеру или кабеля к PC. Если нет времени на поиск неисправности - подключитесь через USB или Ethernet.
Логаут - не устанавливается связь.
Ни каких больше сообщений CoDeSys не пишет?
Во вложении 2 файла как связываться с ПЛК по одному из портов.
Связь по усб:
создаем проект 100-220-р-л на лд;
создаем схему вход1-выход1;
выбираем порт (115200 нет 1 8);
Логин ->загрузить? -> загружаем... -> запускаем;
на плк загорается инд связь и работа;
при замыкании входа1 загорается инд входа1, выход не щёлкает...
на схеме в кодесисе тоже не отображается замыкание... ни входа ни выхода
Глупый вопрос - а вы Run нажимаете?
естественно.
работает и из кодесиса и по кнопке на плк, то есть загорается и гаснет инд работа
По поводу установки связи(видео инструкции) - всё по плану...
Так что? В сервис(в питере есть ваши представительства?) нести или есть ещё какие варианты?
Честно говоря в чем проблема - не понятно.
Гипертерминал показывает, что порт нормальный, порт контроллера с кабелем в порядке.
Гипертерминалу отвечает все правильно...
Возможно стоит еще раз проверить настройки соединения, что Вы ставите именно Serial (RS-232), а не какой то другой Serial.
Попробуйте прошить контроллер в конце концов.
Прибор можно вести в ремонт, но с 80% уверенностью могу сказать, что его привезут, ремонтники поставят на стенд, нажмут связь, и все заработает... контроллер 2 недели прокатается туда - сюда...