В теории, при 20 мА на датчике необходимо падение напряжения не ниже рабочего (у разных датчиков от 9 до 30 вольт). К примеру, с напряжением питания в 24 вольта при 20мА на проводах потеряли 2 вольта, на первом контроллере - 0,5 вольта, на втором - 4 вольта. Датчику осталось 24 - 2 - 0,5 - 4 = 17,5 вольт. Работать должен. Положительный опыт не однократный. BD-Sensors - ТРМ1 - S7-300. Метран 276 - Spirax Sarco SX25 - Текон.
Или теория сложнее?
-