Отвечу на вопросы по порядку:
1)каким образом вы узнали что меняется slave id на 2? Ответ. визуально в modbus у строки slave id вместо 1 становится значение 2
2) скорость (scan rate) меняется и на id 1 и на id 2 . А baud только на 9600 дает соедениться
по поводу прошивки: у меня есть утилита для прошивки этого модуля.Но в самом мануале про этот подуль идет смена id через утилиту ModBus с помощью функции write single registr.
У них регистр меняется ,у меня нет.Почему? не понятно
в мануале написано что если смотреть через окно communication при slave id 1
Tx:000058-01 03 00 00 00 01 84 0A
Rx:000059-01 03 02 00 01 79 84
У меня так же, а вот когда я меняю на slave id 2 мои tx rx не совпадаю с тем что написано в мануале
в мануле при slave id 2 :
tx 06 00 02 04 80 2В 6А
rx 06 00 02 04 80 2В 6А
а у меня
Tx:000070-01 03 00 00 00 04 44 09
Rx:000071-01 03 08 00 02 C0 02 00 60 00 00 DE C9