А тип данных переменной ворд? В мануале написано signed long, может здесь что то не так?
Вид для печати
А тип данных переменной ворд? В мануале написано signed long, может здесь что то не так?
Пол дня бьюсь не получается.... может на картинке ошибку увидетеВложение 59383
К каналам Modbus можно привязать только WORD.
Вам надо объявить две переменные типа WORD и из них собирать DINT.
Посмотрите, пожалуйста, видео, ссылку на которое я оставил в первом ответе.
Там показано, как использовать функцию WORD2_TO_REAL.
Вам требуется аналогичным образом использовать функцию WORD2_TO_DWORD и получить переменную типа DWORD, в потом преобразовать ее в DINT, использовав оператор DWORD_TO_DINT.
DWORD_TO_DINT не находится, библиотеку установил овен комуникейшен, а если не сложно можно на одну считываемую переменную скан программы или программку!!!! Два дня убил уже ночью плохо сплю с этой задачей, кодесис только две недели назад увидел далеко не все знаю, а уж с типами данных вообще все сложно....
2s19 Просьба воспользоваться поиском по форуму и моим сообщениям. В 2019 году я успешно опрашивал КМС-Ф1.
Вот: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31935 - там я сам спросил, сам разобрался и сделал ответ для других.
Евгений Кислов На форуме обнаружился прикол (кажется): он не ищет короткие слова. Из трёх букв в том числе. Фиг про этот КМС найдёшь.
Да я искал КМС-Ф1
Можно еще пользоваться типом данных UNION, чтобы не собирать типы данных из двух WORD. Объявить, например, массив из 2-х WORD, DWORD, REAL, DINT.
Наглядное видео про UNION у Сергея Романова на youtube "#5 - Structured Text // Тип данных UNION"
Ребят, еще один дилетантский вопрос, если прибор подключен через пачкорд (без USB шнура) то где искать веб визуализацию! 192.168.0.10 не катит))) Овен клауд работает, данные читает а с веб визуализацией не могу разобраться. И еще вопрос до веб конфигуратора через пачкорд соответственно тоже достучаться не могу хотя настройки адаптера менял, пачкорд из разъема wan, в lan также переставлял.
С того адреса, который ПЛК получил по DHCP.