Цитата:
Сообщение от Alex_rem
В ТРМ12 срабатывает защита блока питания, поэтому надо смотреть что его перегружает .
Ага, то есть, все-таки, нужно искать в блоке питания?..
Или какой-то диод/резюк/кондюк после него?... Кароче, искать коротыш?.. правильно понял?
В любом случае, это не логика и микросхема с ней связанная и все-таки есть смысл поковырять?..
Скорее всего проблема именно в блоке питания. В первую очередь надо проверить импульсный трансформатор, вторичку и обратную связь.
Цитата:
Поподробнее возможно?.. Что-то первый раз о подобном слышу..
Каким образом это влияет на вход прибора?
На счет термометра сопротивления, ничего не могу сказать.. возможно.. наверное..
Предполагаю, что это происходит, если питание датчика попадает на вход.
А на счет термопары.. не вижу связи между поверхностью, на которой находится горячий спай и сгорания входа прибора, зависимости одного от другого и причин, мешающих это сделать..
Разве что, если это нагреватель, под фазой)))
Металлическая плита нагревается тэном, который питается от 220 или 380В. При плохом заземлении велика вероятность, что на плите будет линейное или фазное напряжение, которое через припаянную термопару попадет на измерительный вход прибора.