Здравствуйте. панель СП310 в качестве слэйва по rs232 скорость 115200, мастером являетя плк 160(м2). Проблема в том что обновление данных происходят порядка через секунд 20 это очень долго. что посоветуете?
Вид для печати
Здравствуйте. панель СП310 в качестве слэйва по rs232 скорость 115200, мастером являетя плк 160(м2). Проблема в том что обновление данных происходят порядка через секунд 20 это очень долго. что посоветуете?
Использовал такую панель не так давно и на отклик не было жалоб. До секунды воздействие.
1. Соединял с ПЛК110 по Ethernet
2. Панель любая, любой HMI (даже если их несколько) всегда делаю мастерами.
Это "глаза" что с точки зрения схемы управления - первично.
Вложение 53355
Это потому, что мастер, который в конфигурации ПЛК, не умеет делать групповые запросы с слейву(к панели).
Используйте в в КОНФИГУРАЦИИ ПЛК модули String input/output для ускорения обмена по шине ModBus, например
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post333593
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post244022
Читайте пост 1926 и ранее
https://owen.ru/forum/showthread.php?t=22915&page=193
Здравствуйте.
В процессе работы с СП315 в связке с ПЛК 110-60 по Modbus TCP, столкнулся с тем, что после перезагрузки по питанию контроллера и панели СП315 не подключается по TCP к ПЛК 110-60, у ПЛК переключатель работы включен, проверил на СП310 после перезагрузки по питанию почти сразу подключается, проект тот же настройки те же.
Добрый день.
Попробуйте установить такие настройки:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post346707
Здравствуйте.
Может панель работать как слейв по Ethernet (протокол Modbus TCP) ?