Система - Сообщения - Каналы - СМС - флаг Использование канала разрешено - нужно снять.
Аналогично Компьютер - Сообщения - Каналы - СМС - флаг Использование канала разрешено - нужно снять.
Если есть ФБ "Отправка SMS" или "Прием SMS" - удалить.
Вид для печати
Добрый день. Решил написать сюда. Вопрос в следующем. В мастерскаде есть средство по автоматизированной установке сетевых проектов. В справке по нему написано:
1. Полученную версию устанавливаем как обычно устанавливается MasterScada на компьютер , который является сервером.
2.Инсталлятор для клиентских версий расположен в папке с MasterScada. Путь по умолчанию для соответствующих версий ОС:
•x64 Program Files (x86)\MPSSoft\MasterSCADA\Redistributable\MasterSC ADAClient.exe
•x86 Program Files\MPSSoft\MasterSCADA\Redistributable\MasterSC ADAClient.exe
3.Указанный инсталлятор нужно установить на клиентских компьютерах, в процессе установки нужно указать IP адрес серверного компьютера, а также тип клиента - с управлением (Client) или без управления (View). Тип клиента определяется приобретенной лицензией.
Интересует уточнение по пункту 2. Где взять инсталлятора клиентских версий, т.к. по указанному пути я его не нашел (там находятся 4 файла, судя по названию связанные с ключами).
У вас ключевая версия или демо?
Если этого файла у вас нет, значит у вас просто лицензия не поддерживает клиентов.
Версия с лицензией. В проекте уже есть один клиент.Вложение 72241
Где вы тут это видите? Вызовите Справка - О Программе и там смотрите.
Я это и смотрел.Вложение 72242
Вниз прокрутите. Клиента тут в списке пока что не видно.
Вот что ниже.Вложение 72243 Я так понимаю для дополнительного АРМ необходимо докупить MSRT-CLIENT. Тогда как же работает существующий АРМ? Или клиент как опция входящая в лицензию не может распространяться на другие АРМ?
Добрый день!
Как отключить функциональные клавиши клавиатуры в Masterscada?
Имеется ввиду CTRL+ALT+DEL?
https://support.mps-soft.ru/MasterSC...trlaltdel.html
Нужно.
1. Установить драйвер блокировки.
2. На вкладке:
http://support.mps-soft.ru/MasterSCA...operatory.html
Общее - контролировать CAD
Безопасность по должностям - блокировать доступ к операционной системе.
Проверять нужно, само собой, под оператором для которого установлен запрет.
Да. Без нее этот функционал недоступен.
Доступна в версии Enterprise
Вложение 72349
Доброго дня. Немогут системные администраторы установить мне MS3 пробовали 3.13 и 3.7 с диска. И антивирусник отключали что-то не помогает. Может поможете советом. Походу так политики ужесточили что он даже с сайта не давал скачивать пришлось через другой комп и анидеск подсунуть...но приключения продолжаются. Установлен домен.
Последняя версия 3.13 какую ошибку при установке дает?
Вот она на скрине в посте. Вчера на домашнем ноутбуке разворачивал там все ....почти все было норм...включил IIS писало нет текстур снёс установил по новой и тогда встало нормально. А сегодня на работе ставим. Будем из готового шаблона для MS3 энергоучета таго самого древнего:) воять что-то посвежее если осилим сами...нет наймем программиста. Но пока счётчики подключаем тот проект готовый пойдет. Только вот стартануть MS3 не получается. Сам не могу приходится система техников подключать домен в их веденьи...тут без вариантов.
В версии 3.13 теперь ведется лог. Пишется в папку TEMP.
Называется примерно msiРазличныеЦифры.Log
Пришлите этот лог.
Тут ситуация такая что это сообщение выходит прямо в начале установки MS3.13.... на предприятии развернут домен и комп где установка вин10 в домене....на 7ке таких танцев с бубном нет....самое интересное антивирус корпоративный рубит загрузку с сайта с самого начала.... выходит надпись на содержание телеграмм бота:(((....пришлось обходными путями дистрибутив подсунуть....но опять проблема рубит в самом начале установки МS3.13. На компе еще лежал старенький MS3.7 пробовали его развернуть таже история. Надо было оборудование тестировать по сети...стали альтернативы ставить демки...симпл скада не стала...симп лайт заводится но при каждой загрузке требует права админа.....сисадмины колдовали пол дня... сделали папку с правами и оттуда иконки с измененными ссылками от симпл лайт стартуют не с под админа.....но дальше приключения продолжаются....не один DA сервер не виден ....UA видны без проблем и конектятся без проблем.....пока сервером OPC тестирую удаленные контролеры и счетчики Меркурий.....но надо MS3.12 или 3.13....подскажите что в политиках домена сисадмины переборщили....или это норм...но что-то надо делать с их стороны пока предложений нет... Для установки MS3 пробовали антивирус отключать....не помогло....Так что лог если только при установке....но там выходит надпись удаления всех временных файлов.. или он где-то все равно останется...где поискать???
Это сообщения при установке MS3.7 такое же и при MS3.13
Вложение 72430 Вложение 72431
Это отказ видеть сервера DA при этом отлично видны UA... на Симллайт
Вложение 72432
Проверка на домашней семерке...как всегда полный зоопарк DA без проблем....первый раз с таким сталкиваюсь...еще не пробовал особо DCOM воевать:)))
Вложение 72433
Проблема решается просто... Пишите служебную записку на имя директора регистрируете её и напрягаете системных администраторов. Это их задача установить софт на ПК, где развёрнуты сетевые политики. В крайнем случае промышленная сеть должна быть отделена от корпоративной и там не должно быть никаких политик и даже возможно и доменов... А так вы долго будете мучиться, сегодня одно, завтра они другое введут и заблокируют что-либо...
Она и отделена... у нас Vlanы...но это не будет сеть точка точка....тут будет и скада второго уровня...ктото уверял что с даменом наоборот будет все как по маслу:)))) может это просто 10 такая вредная....и не в домене дело.....тут служебкой не отделаешься....директоров много а IT политики вообще отдельный департамент курирует....они другие сигареты курят их конем не объедешь:)))))....у нас порядка 4 MS3 крутится на диспетчеризации разных систем(климат складов, котельная)....но все они ставились до ввода домена в действие....но работаю без проблем
На чистую 10ку пробовали поставить?
MS3.12 раз так 20 на вин10.... и MS4 на 10 на домашнем ноуте ....MS3.13 на 7 на ноуте без проблем....она только появилась....но там наоборот пишут более улучшены некоторые нюансы под 10 и на работе на 7ку комп который в домене тоже MS3.12 встает без проблем если вы про тот комп на котором пробовали.....да это как-то крайний вариант...там много чего вкусного стоит....но это не по автоматизации....не должно мешать...
Вот скрины системы
Вложение 72434 Вложение 72435
Недавно на одном металлургическом объекте ставил кодесис 3.5.
Ввели изолированную сеть, по одному шнурку выходили в корпоративную. На момент монтажа всё политики для этой отдельной верёвки в корпоративной сети были выключены. В нашу сеть никто ничего не вводил. Кодесис работал нормально.
Недавно тестовый период закончился и для этой верёвки они ввели политики у себя в сети, и кодесис перестал открывать проект. Приходится перед открытием выдергивать этот шнурок, запускать проект, потом вставлять шнурок и рвботать.
Тут возможно при попытке установки уже что-то блокируется...
Так что это такое ещё удовольствие...
Ну пока я не оставляю веры в сисадминов...главное объяснить им что подправить....как вариант переберусь на 7ку пока они будут пробовать ... есть свободная машина...но там комп послабее...а вообще были мысли на сервере развернутся...сисадмины предлагали на нем винду нарезать...но оставил это предложение под скаду второго уровня вот на чем будем собирать в плане скады.... еще думаем.... ходим по базару:)))...распределенные сети мне больше нравятся....тут еще много вводных новых прилетает...а людям циферки уже нужны....
Тут кстати аналогичный случай установленная скада симллайт на этом же компе похоже себя проявляет с вашей ситуацией. Каждый раз при запуске права админа просит...вылечили разместив ярлыки в папке с разграниченные и правами по политикам ..но DA в ОРС сервере обрезало UA работает ....но это для настроек пока временный костыль...а так MS3 нуна....очень нуна:)))... У нас они рабочие лошадки... Как и писал на MS3.13 ещё на телеграмм бот ругается в инсталяшке...но почему MS3.7 не ставится...или она на 10 не станет?
Добрый день. Может кто подсказать, где найти информацию, как создать отчет, в котором можно задавать какие данные выводить. Например, есть измерения температуры в 10 точках. Мне необходимо создать отчет, в котором можно было бы в начале выбрать только те точки, которые нужны и по ним вышел бы отчет. В мастерскаде это можно сделать?
Можно сделать подобный отчет.
В поставке скады, в разделе Учебные есть проект Примеры отчетов. Объект Периодические отчеты - Отчет с формой. Там решается подобная задача - выбираются точки которые нужно строить.
В примере используется форма в самом отчете, но аналогично можно использовать команды из дерева объектов.
Добрый день.
Проект в MasterSCADA 3.11. Скада перестала видеть OPC Server for Codesys v2.0.
Подскажите какие могут быть причины.
Начните с переустановки ОРС сервера.
Попробуйте проверить тестовым ОРС клиентом - Matrikon OPC Explorer:
https://disk.yandex.ru/d/VNFQzC59e9GSp
Также попробуйте выполнить настройку DCOM:
https://support.mps-soft.ru/MasterSC...windowsxp.html
Видимо да. Если и матрикон его не видит, то тут уже не к нам вопрос - обратитесь в раздел форума по Codesys.
Добрый день.
В проекте MasterSCADA 3.11 – Овен ПЛК100 работали через OPC Server Codesys V2.0.
Какой нужно использовать OPC-сервер при работе MasterSCADA 3.11 с ПЛК200?
Если через протокол Codesys, то уточните в другом разделе форума.
Если через Modbus, то можно использовать наш Modbus Universal:
https://www.masteropc.ru/download
Спасибо. Понял.
Добрый день!
ФБ "Служебная информация" Установлено 2 смены ночная 19-00 по 7-00 и дневная 7-00 по 19-00. Ночную показывает начало:текущая дата 19-00, окончание: эта же дата и время 7-00. Как исправить что бы окончание смены показывал следующий день. Версия 3.12.