ASo ну да, вот это и минус. Минус номер 2, который озвучил Евгений Кислов. Клеммники НЕ СОВМЕСТИМЫ.
имхо, надо было выбрать другой китайский клеммник, который бы например устанавливался только фронтально, но сохранить совместимость с предыдущим клеммником. Тогда купив СМИ, человек самостоятельно купил бы клеммники Феникс при необходимости и заменил бы, если ему нужно сохранить глубину.
з.ы. у меня все.
-
Вы уверены, что есть совместимые клеммники? Хотя бы по причине "интеллектуальной собственности".
Повторяю за за Cs-Cs, предложите модель. Просто модель, без учета доступности
-
ASo я не знаю, существуют или нет, так как сам СМИ меня мало интересует, это просто предположение, если таковые есть, то использовать надо было именно их.
Еще раз говорю, если по посадочным местам есть китайские, но которые устанавливаются ТОЛЬКО фронтально, надо было использовать их. Как минимум не требовалась бы переразводка платы, которая привела к несовместимости.
з.ы. я вообще не вижу применения подобных устройств в своих проектах, так как мне проще в электрощите установить анализатор сети, раза в два дешевле 3-х СМИ, который будет показывать все, и токи и мощность и напряжение. А учитывая не постоянное присутствие людей все равно все отдается в систему мониторинга.
Вот правда, не очень понимаю, где нужен СМИ, стоимостью (ой, ошибся) 7 тысяч, даже идей нет :)
-
Где-то нужен. Естественно, не для индикации напряжения сети, для этого есть прямые вольтметры с 22мм.
Вот у меня намечается их применение для индикации перепада давления воздуха в чистых помещениях (кстати, напротив головы ОВЕНа). Выбор заказчика.
Можно посмеяться, но... предложите альтернативу, но пром и с MODBUS. А так - ЖК панелек много, но брать.... я бы не стал, как заказчик.
-
Ну вот у Cs-Cs на руках оба, пусть попробует китайские клеммники одеть на предыдущий (ну или хотя бы проверить расположение и размерность штырьков)...
Честно, лень искать даташиты на клеммники чтобы найти подходящие, а они наверняка есть. Китайцы же не изобретают велосипеды, они используют те же самые стандарты по размерам....
https://cs-cs.net/wp-uploads/2022/01...-KlRemoved.jpg
Все ясно, хочешь изменить направление клеммников, перепаяй самостоятельно еще и контакты к покупке других клеммников.
-
Ну что можно сказать. Молодцы! Развели плату достаточно универсально. Под разные клеммники с шагом 3,5мм. Все равно видимо и раньше впаривали их в ручную.
-
melky Я не буду ничего пробовать. Старых клемм нет, а новые позволяют использовать тот же провод, какой был до этого.
А так - предлагайте модели. Со ссылками.
-
Cs-Cs от вас уже ничего пробовать не надо, по фотке все видно. Кому надо сделать подвод провода сбоку, руки просто приложить.
Даже скажу больше, пряморукие смогут впаять разъемную часть той же фирмы Degson на 4 пина, но придется подтачивать разъем, чтобы он прошел в корпус.
На производстве ессно таких манипуляций никто делать не будет. ну и как бы это чисто для себя и на свой страх и риск.
-
Вложений: 1
Добрый день. Прошу помощи :)
Есть связка контроллер delta dvp и hmi weintek, приобрели СМИ2-М чтоб воткнуть в режиме spy и выводить показания в другом помещении.
Связь ПЛК - Панель настроена в самой панели, там просто выбираешь дельту и всё само настраивается, включая запросы в регистре из интерфейса. (единственное для связи со СМИ2 перенастроили стандартные настройки с 7 бит на 8 бит у RS485)
СМИ2-М никак не хочет читать данные(показывает или ошибку больше/маленькое число или просто другое значение)
Данные находятся в регистре D500
Парсером ловим пакет обмена между панелью и контроллером запрос :010311F40001F6 (запрашивает регистр 11F4) так и указываем в СМИ2 смотреть запрос в регистре 4596 (пробовал и 4597 и все варианты с разворотом регистров и тд).
Ответ на запрос так же видим :0103020016E4 (в регистре D500 - значение 22 - 16bit-unsigned) его и получаем в ответе (16).
Я не особо силён во всем этом и кажется, что СМИ2 что-то не понимает в обмене данными между дельтой и вайнтеком.
Настройки СМИ2 приложу, но уже пробовал все варианты, что аж 2% памяти ушло :)
-
Добрый день.
1. Есть возможность перейти с Modbus ASCII на Modbus RTU?
2. Кто у вас мастер - Weintek или Delta?